牆面隔音、樓板隔音、天花板隔音、水管隔音、低頻隔音---超強“隔音氈”

尚無回覆內容
strong.earth
strong.earth's 的頭像
離線
加入: 2011-05-13

牆面隔音、樓板隔音、天花板隔音、水管隔音、低頻隔音---超強“隔音氈”
■樓板隔音差:樓上吵到樓下
樓上防治噪音方法:
必需舖設6mm隔音氈100cm* 100c m約12kg才能有效遏阻走路聲、敲擊聲、搬桌椅聲、跳動聲、為固體傳導聲
 

樓下天花板防治噪音方法:
1.第一層舖設防火隔音氈為3.0mm*1M*15M重量90kg
2.第二層樓板上方先釘木框架5cm
3.第三層防火吸音棉25mm
4.第四層石膏板15mm
5.第五層防火隔音氈為3.0mm*1M*15M重量90kg

6.第六層矽酸鈣板6mm 。
■牆面隔音差
牆面隔音差而開發,3.0mm隔音氈100cm* 100c m約6kg,才能完全有效遏阻聲音傳透,住戶告知訊息如
1.白磚類:隔壁放音樂、講話聲,非常清楚聽見
2.輕隔間:隔壁放音樂、講話聲,非常清楚聽見
3.輕質灌漿牆:隔壁放音樂、講話聲,非常清楚聽見
牆面防治噪音方法:
方法一:3.0mm隔音氈張貼上,再一層石膏板15mm即可改善相當多20dBA以上。
方法二:釘5cm木角架,將石膏板15mm釘上,再釘3.0mm隔音氈,同時再加層面材如矽酸鈣板6~ 9m m或石膏板15mm,完全遏阻
■水管隔音差
防治噪音方法:必需用高比重1.2mmPRO級隔音氈 95cm * 100c m約3.3kg 或大眾型2.0mm隔音氈92cm* 100c m 約4.05kg,平面管或直立管包覆兩層,彎曲管必需包覆三層以上(含)切記!才能完全遏阻
■成功案例:
例一:天花板隔音施作
101年6月20日台中區公所陳先生,也因樓上小孩拖桌球聲、走路聲、跳動聲困難相當久,溝通也無法有效改善,只好施作天花隔音,剛開始陳先生聽室內裝潢公司天花板隔音無效白做啦!上網得知我司,便來詢問天花板噪音真的能改善嗎?簡易隔音方法施作,經測試敲磁磚聲,一邊無黏貼聲音好大;一邊黏貼聲音好小(幾乎差一半以上),經濟考量我司建議最新推出經濟型隔音毯2mm*92cm*100cm=4.05kg,加上我司專用防火吸音棉施作,才能有效遏阻噪音,隔日請裝潢公司老闆來,便一一教學加上我司一些特殊工法,請師傅細心施作,完工後請朋友及同事到府上驗證,聊天問天花板隔音如何,同事說幾乎沒有聽見,怎麼可能那麼好,只好重重跳動一點振動聲但聲音也非常小。6月26日來公司答謝,真的很不錯效果好,很滿意。
例二:
 101年4月10日完工楊先生來函感謝篇轉摘:
我音響室地板的隔音工程已經完工了,完成後的效果我非常的滿意. ,現在在音響室底下的房間不會在有轟轟轟低音的轟炸,只能說完工前和完工後真的是差很多,BR楊文松。
例三:
101年3月15日北投陳小姐住頂樓,因樓下住戶反映走路聲、拖桌椅聲、小孩跳動聲,造成困擾於是陳小姐採購6mm 隔音毯請裝潢師傅裝修,完工後效果非常好,樓下住戶非常感謝如此敦親睦鄰。大家用同理心去看待。
例四:
100年2月份台中七期一棟豪宅,二樓為籃球場,打籃球時產生低頻聲,球與地面導致共振,整棟大樓搖晃,住宅受到噪音困擾,一直無法安心休息,向建設公司反應而來改善,首先測量噪音來源,做頻率分析後,我司應用6mm 隔振材料遏阻振動噪音,有效改善之後,住戶不在受此噪音困擾。
例五:
高雄長庚醫院復健室做樓板噪音,也應用我司6mm 隔振材料遏阻振動噪音,防治病患因復健而跌倒所衝擊噪音,相當成功改善了。
例六:
新北市板橋區皇翔建設,我司在97年位於板橋皇翔帝國,在17樓施作測試樓板噪音,完全有效遏阻。
 例七:
台南市女教授 張 小姐:
樓上住戶走路聲、拖桌椅聲、小孩跳動聲,造成無法安心休息,每天帶著疲倦身心上課,經年累月如此精神壓力的疲勞。於是上網查詢樓板隔音,隔音真的有效嗎?真的半信半疑,採購1.2mm防火隔音毯及防火吸音棉,按照我司教學施工,完工之後經休息測試結果相當好,隔一星期 張 教授來e-mail告知,非常感謝之意;同時介紹妹妹所開安親班地板做隔音設施。
例八:台中市大墩二十街租屋大樓(糞管、水管)
噪音過大無法出租,業主剛開始用岩棉、玻璃纖維棉、PU泡棉,全部用過這類材料完全無效,百般苦思怎麼會如此,低頻噪音必需用低頻材料有效遏阻及共振噪音,經我司推薦大眾型隔音氈,即便宜又效果好,業主採納意見請裝潢師傅平面管或直立管包覆兩層,彎曲管必需包覆三層以上,完工後夜晚23:30測試,哇真的不錯嘛,於是整棟大樓水管全部包覆。
業主詢問如此好效果,我司回答經過長期實驗獲得結果,相信未來會建商採購的。
 
■產品規格     
1.2mm x 0.94M x 10M = 33kg(約2.84坪)隔音系數

頻    率

     125HZ

     250HZ

    500HZ

    1000HZ

    2000HZ

    4000HZ

隔 音 值

      15dBA

      17dBA

     21dBA

      26dBA

      31dBA

     36dBA

 2.0mm x 0.92M x 18M = 67kg(約5坪 )隔音系數

頻    率

     125HZ

     250HZ

    500HZ

    1000HZ

    2000HZ

    4000HZ

隔 音 值

      17dBA

      19dBA

     23dBA

      28dBA

      33dBA

     38dBA

3.0mm x 1M x 15M = 90kg(約4.53坪 )隔音系數

頻    率

     125HZ

     250HZ

    500HZ

    1000HZ

    2000HZ

    4000HZ

隔 音 值

      20dBA

      23dBA

     28dBA

      33dBA

      39dBA

     45dBA

6.0mm x 1M x 10M = 120kg(約3.03坪 )隔音系數

頻    率

     125HZ

     250HZ

    500HZ

    1000HZ

    2000HZ

    4000HZ

隔 音 值

      29dBA

      31dBA

     36dBA

      41dBA

      47dBA

     52dBA

 
■1.2mm測試報告
產品經過安全驗證通過,安心使用
防火認證:UL94-5VA,CNS7614
抗拉強度:54.6 kgf/m2
延伸率:  427.7﹪(↑)
撕裂強度:27.5kgf/cm2
DIN    :398mm
重量    :3.5(↓)
硬度    :85(↑)
耐臭氧  :(↑)
 
■2.0~ 6.0m m物性
延伸:25%
抗拉:50kgf/㎝2
硬度:68±5(shore)
耐溫:80℃
 